Stromausfall und nun???

  • Hi,
    Meldeeinheiten wie Handymeldung nützen da gar nix, wenn man nicht zu Haus ist und die meisten müssen auch mal was arbeiten, bekommt man zwar eine Meldung das der Strom weg ist,
    ist aber noch schlimmer wenn man es weis und kann nix machen.
    Günstige Lösungen sind der Connector von tunze mit einer Auto /Motoradbatterie dann läuft die Strömungspumpe weiter. Oder Selbstbau Stromversorgungen die kosten auch gleich mal 200.-
    Am einfachsten sind die APC USV teils günstig bei Ebay. Die 700VA USV um die es hier geht ist ein bisschen schwach auf der Brust.
    Aber wenn man ein paar Tausender im Becken hat sollte einem so eine Anlage wert sein.

  • Mal auf stefans wasserwerte gegugt??? Da wäre meine allerletzte überlegen eine usv anzuschaffen!!! Kauf dir n paar vernünftige wassertest s zum anfang da investierst schonma am richtigen ende

    Grüße Tom
    Becken 220 *60 *60 ca. 800 Liter

  • Hallo Wolfgang,

    Schon richtig, dass man erstmal nix machen kann, wenn man benachrichtigt wird.
    Aber wenn ich parallel eine unabhängige Stromversorgung für einen -wenn auch kleinen- Zeitraum hab,
    kann ich immer noch versuchen nach Hause zu fahren, oder jemanden anrufen.

    Das Gerät von APC hält nicht sehr lang, das ist richtig.
    Aber es war eben das einzige Gerät, bei dem
    a) eine Schukostecker verwendet werden kann, den die meisten Geräte von uns nun mal haben
    b) das Gerät auf voller Leistung weiterläuft

    Der Vitus hat den Tunze Safety-Connector bei sich und war als er auf die Batterie gebraucht hat leider nicht begeistert...
    Ich glaube der Wortlaut war "leichtes Säuseln" :D
    Dann kann ich mir das eigentlich auch sparen und muss eben was anderes nehmen.


    Das was der tomturbo noch geschrieben hat ist wieder was anderes.
    Da hast sicher recht!
    Aber die anderen könnten sich hier ja trotzdem weiter austauschen über sinnvolle Maßnahmen.

    Dieses Teil interessiert mich schon:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…101163&ref=list
    Bin nur nicht sicher, ob man hier auch die Möglichkeit hat, dass mich das Ding anruft, wenn der Strom ausgeht.

    Toll wäre natürlich, wenn ich einerseits einen Anruf bei Stromausfall bekomme,
    und andererseits das Teil bei einer eingestellten Temperatur die Lüfter zuschaltet.
    Sowas würde ich mir wünschen, kenn mich aber einfach zu wenig aus...
    Letztes Mal, als ich im Conrad war um was für die Arbeit zu holen, hab ich einen Verkäufer gefragt wegen dem Teil.
    Ich bin ja technisch nicht ganz auf den Kopf gefallen, aber nach ca. 2 Minuten Vortrag von dem guten Mann hats einfach ausgebissen. :rolleyes:

    Ich hoffe wir finden noch eine gute und sichere Lösung für das Problem :thumbup:


    Schöne Grüße

    Schorschi

  • Hallo,
    ich sehe du stehst auf spielereien. Ich weis nicht wie gut du sonst ausgestattet bist, würde aber nicht mehrere verschiedene Systeme setzen.
    Mehr und besser sind da die GHL oder IKS Geräte, weil sie rein auf Aqua ausgerichtet sind. Mein, es kommen einige Parameter dazu die bei Störungen bzw. Fehlfunktionen abschalten oder Regeln.
    Zb. CO2 Abschaltung bei zu niedrigem PH, kommt viel öffters vor als Stromausfall. Lüftersteuerung und Lichtabschaltung (Dimmen) bei zu hohen Temperaturen und und und . Alles funktioniert unabhänig ohne zu Hause zu sein. Ich hab mein System mittlerweilen auch automatisiert und wird immer wieder erweitert, weil ich nicht meiner Frau oder Freunde immer damit beauftragen will nachzusehen ob alles passt.

  • Hi Wolfgang,

    Ja "Spielsachen" haben schon einen gewissen Reiz :D
    Aber: Sinnvoll und zuverlässig müssen sie sein!

    Die IKS und GHL Computer hab ich mir auch schon mal angesehen.
    Wie gesagt an den Kosten soll es nicht unbedingt scheitern.
    Wenn ein gutes System teurer ist, spart man eben ein bisschen darauf...

    Allerdings liest man ja auch gelegentlich dass die IKS Geräte auch mal so ihre Unzuverlässigkeiten haben.

    Was hast du denn für Gerätschaften im Einsatz?
    Vor allem würde mich interessieren:
    -Lüftersteuerung (ab 26/27 Grad an)
    -Lichtabschaltung (ab 29 Grad an)
    -Stromausfallbenachrichtigung

    CO2 Abschaltung hat schon mal den Haken, dass die Messelektroden für pH häufig gereinigt und nachgeeicht werden müssen.
    Jedenfalls hab ich das so sehr häufig gelesen und in Gesprächen so gehört.

    Temperaturüberwachung muss aber im neuen Aqua schon sein!


    Grüße

    Schorschi

  • Hallo,
    ich hab die GHL systeme im Einsatz. Bis jetzt sehr zuverlässig.
    Der PH geber sitzt im Kalki, kabilieren alle 2 monaten ist jetzt nicht viel, aber eine sehr nützliche Einrichtung.
    Die Lüftersteuerung funktioniert ab 27 Grad und regelt auto. hoch bei höherer Temp. dabei dimmt das Licht prozent. Nach unten.
    Die neuen GHL sind per Web steuerbar und geben meldungen aus. Bei IPhone gibts sogar Apps.

  • Hallo,

    Hab vorhin kurz mal das GHL Teil überflogen.
    Mit dem Dimmen wirds schwierig, weil mein ATI Powermodul nicht dimmbar ist. :D
    Da könnte man bei "Temperatur viel zu hoch" nur das weisse Licht (8 Röhren) komplett abschalten.

    Wenn die pH-Sonde bei dir im Kalkreaktor sitzt, wird ja unregelmässig bzw. nicht kontrollierbar der Reaktor runtergefahren.
    Kriegst du da keine Schwankungen in der KH über den Tag?
    Bis sich das Abschalten der CO2 Zufuhr im Becken bemerkbar macht, muss das Ding ja denke ich schon ein Weilchen ausbleiben... :huh:

    Webzugriff und für unterwegs ein App sind natürlich sehr coole Features!


    Grüße

    Schorschi

  • hi ich sehe das auch so wie der wolfgang
    außerdem wenn ihr ne tunze oder vortech strömungspumpe habt reicht doch eine backup batterie vom hersteller völlig aus hauptsache sauerstoff is im becken ob jetzt mein zeolith filter n paar stunden nicht läuft ist mir ehrlich wurscht damit erhöst ja nur die effektivität :thumbup:

    Grüße Tom
    Becken 220 *60 *60 ca. 800 Liter

  • Hi Schorschi,
    Hat das Powermodul nur ein Netzzugang?
    Man kann mit sicherheit die Lampe umbauen, dass man diese paarweise abschaltet.
    Schaltet deine Lampe alles auf einmal ein, keine blaulicht Phase?
    Mit dem Kalki und zusätzlicher Ph Regelung ist das system viel stabieler mit noch weniger Schwankungen,
    Weil CO2 nur im PH Bereich von 6,1-6,2 zu gegeben wird, und nicht über Blasenzahl eingestellt wird.

  • Hi,

    Da ich im Juli auch mal in den Urlaub darf, hab mir jetzt auch eine USV geleistet.
    Diese hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…DTC-HV-Intl-Kit
    Nicht erschrecken, hab sie gebraucht für den Bruchteil des Preises bekommen (Leasingrückläufer).
    Sie hält bei 240 Watt Belastung ca. 110 Minuten.
    Das sollte eine Zeit lang für meine Pumpen reichen.
    Werde berichten, wenn ich sie getestet habe.

    Grüße
    Reiner

    MW seit 24.4.2010
    Becken-: 140 x 60 x 50 ( 420 L)
    200 L Technikbecken, davon 75 Liter Refugium/Ablegerabteil
    40 Kg Lebendgestein, Strömung ca. 30-facher Beckeninhalt
    autom. Stromausfallmeldung per Handy, 3000 VA USV, Temperaturgesteuertes Kühlgebläse
    SW seit 1980

  • hi ich sehe das auch so wie der wolfgang
    außerdem wenn ihr ne tunze oder vortech strömungspumpe habt reicht doch eine backup batterie vom hersteller völlig aus hauptsache sauerstoff is im becken ob jetzt mein zeolith filter n paar stunden nicht läuft ist mir ehrlich wurscht damit erhöst ja nur die effektivität :thumbup:


    Hab ja schon geschrieben, dass Vitus das mit dem Tunze Safety Connector versucht hat und nur ein "leises Lüftchen" dabei rumgekommen ist...
    Mir ist aber schon klar, worauf du hinaus willst!

    Hi Schorschi,
    Hat das Powermodul nur ein Netzzugang?
    Man kann mit sicherheit die Lampe umbauen, dass man diese paarweise abschaltet.
    Schaltet deine Lampe alles auf einmal ein, keine blaulicht Phase?
    Mit dem Kalki und zusätzlicher Ph Regelung ist das system viel stabieler mit noch weniger Schwankungen,
    Weil CO2 nur im PH Bereich von 6,1-6,2 zu gegeben wird, und nicht über Blasenzahl eingestellt wird.


    Nein, schon zwei Zuleitungen (8 und 2 Röhren) nur die Lampe ist nicht dimmbar.
    Könnte man evtl. mit anderen Vorschaltgeräten ändern, ist mir aber zu viel Arbeit und billig kommt das auch nicht...


    Ordentliches Teil!
    Das ist doch mal was womit man beruhigt wegfahren kann...


    Grüße

    Schorschi

  • Hab ja schon geschrieben, dass Vitus das mit dem Tunze Safety Connector versucht hat und nur ein "leises Lüftchen" dabei rumgekommen ist...
    Mir ist aber schon klar, worauf du hinaus willst!


    und worauf will ich raus??? weil ich weiß nicht!!
    ich will auf garnix raus ich will damit nur sagen das beim stromausfall das wichtigste die sauerstoffversorgung für die fische ist und dafür reicht auch ein laues lüftchen :thumbup:

    Grüße Tom
    Becken 220 *60 *60 ca. 800 Liter

  • Servus Tom,

    War doch nicht böse gemeint... :rolleyes:

    Genau das was du eben in der 2. Zeile geschrieben hast habe ich mir gedacht.
    Also: Friede! :thumbup:


    Grüße

    Schorschi

  • Morgen schorschi
    Das ist das blöde an dem gechatte das stimmungen nicht rüberkommen!
    Ich hab das von dir auch nicht böse aufgefasst und genauso wenig wollte ich provozieren oder sowas kam vielleicht doof rüber wollte nur wissen was du gemeint hast?
    Und natürlich friede! :)

    Grüße Tom
    Becken 220 *60 *60 ca. 800 Liter

  • Servus Tom,

    Da hast du wohl recht!
    Wenn man sich persönlich unterhält, kann man ganz anders miteinander reden und umgehen.
    Deshalb versuche ich immer möglichst neutral zu schreiben, wenn ich im Forum was tippe.
    Gelingt halt einfach nicht immer :D


    Schöne Grüße

    Schorschi